AND Balance Serial Over TCP 통신드라이버 문의

jacob 2 72 01.29 17:50

안녕하세요. 새힘정보기술 곽호식입니다.

X-scada 통신드라이버에 Serial Over TCP가 있어 확인차 메일드립니다.

시리얼 통신 방식의 저울을 이더넷을 통신으로 변환해 

PLC와 연결하지 않고 X-scada와 통신이 가능한지 확인차 메일 드립니다.


소중한 답변 기다리겠습니다.

감사합니다.


포럼사이트에 기재된 모든 저작물은 ㈜자이솜의 권리입니다.
포럼사이트 내용물에 대한 정보의 무단유포, 배포, 복사 또는 사용은 엄격히 금지됩니다.
㈜자이솜의 허가없이 포럼사이트의 내용을 복사 및 사용하는것은 고소 또는 저작권 문제가 발생할 경우 처벌 및 벌금에 대한 모든것을 인정한다는 것을 의미합니다.
All rights reserved by XISOM Inc.
Any unauthorized dissemination, distribution, copying or use of the information contain in this site is strictly prohibited.
Copying and using the contents of the forum site without the permission of XISOM Inc. means to acknowledge all penalties and fines in case of complaint or copyright problem.

Comments

이솜이 01.31 09:44
안녕하십니까? 저희 스카다에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 답변 드리겠습니다.

해당 경우는 시리얼로 통신하는 측정 장비와 X-SCADA 사이에 serial to ethernet converter를 사용하여
통신을 한 경우입니다. 장비와 X-SCADA PC의 거리가 먼 경우에는 X-SCADA에서 프로토콜을 이더넷 연결로 만든 후
중간에 컨버터를 설치하여 통신이 가능합니다.

사용 장비 :
https://www.sysbas.com/product/%eb%94%94%eb%b0%94%ec%9d%b4%ec%8a%a4%ec%84%9c%eb%b2%84/
jacob 02.07 15:33
소장한 답변 잘 받았습니다. 감사합니다.