경보 따라하기 - 9

Designer

경보 따라하기 - 9

관리자 0 3613


경보 따라하기

 

Tag 맵핑하기

            Tag Explorer 창에서 마우스 우측을 클릭한다.

            analog_1 tag를 생성한다.

           76f3b6d1317af4d40277bd87ed5f9e0f_1515378033_5776.png 

            객체를 더블클릭한다.

            Objects Settings 팝업창 생성된다.

            ActionVertical Slide로 선택한다.

            Tag analog_1 tag로 선택한다.

            Tag의 최소, 최대값을 설정한다.

            Slide Length를 설정한다.

            76f3b6d1317af4d40277bd87ed5f9e0f_1515378047_2238.png 

            OK 버튼클릭하여 설정을 저장한다.

              

 

경보 추가 및 설정 따라하기(동영상기준)

 

            페이지에 작화를 한다.

            Tag를 생성한다.

            객체에 Tag를 맵핑한다.

            Designer View 메뉴를 선택하고 Alarms Window를 클릭한다.

            또는 Designer의 도구모음에서 ecd4c23525399c76e217b6281f158cc1_1513738326_677.png 아이콘을 클릭한다.

            76f3b6d1317af4d40277bd87ed5f9e0f_1515378071_7022.png

            Alarm Settings 팝업 창이 나타난다.

            Add 버튼을 클릭한다.

             76f3b6d1317af4d40277bd87ed5f9e0f_1515378132_0521.png 

            새로운 경보 이름(“Alarm”)을 입력한 후 OK 버튼을 클릭한다.

             76f3b6d1317af4d40277bd87ed5f9e0f_1515378142_3634.png 

            설정을 변경할 경보를 선택한다.

            General 분류를 설정한다.

n Name: “Alarm”으로 경보 이름이 표시된다.

n Message: 경보 메시지를“Alarm Occurred”로 기입한다.

n Level: 경보 등급을 Level 1로 설정한다.       

n Zone: 경보 지역을 Zone A로 설정한다.

           ⑪ Condition 분류를 설정한다.

n Tag: 경보 상태를 확인할 태그 analog_1로 설정한다.

n Comparison: 비교 조건(같음, 다름, 초과, 미만, 이상, 이하 중) 초과(>)로 설정한다.

n Value: 비교하고자 하는 값을 100으로 설정한다.

            Action 분류를 설정한다.

n Sound: 경보가 발생한 경우에 재생하는 소리를 ecd4c23525399c76e217b6281f158cc1_1513738456_6904.png 클릭하여 경로 및 소리를 선택한다.

ecd4c23525399c76e217b6281f158cc1_1513738483_1842.png Play the sound repeatedly: 선택 시 경보가 발생한 경우에 소리를 무한 반복 재생한다.

n Page: 경보가 발생한 경우에 팝업 창에 표시하는 페이지를 page_2로 설정한다.

76f3b6d1317af4d40277bd87ed5f9e0f_1515378187_4428.png 

            OK 버튼을 클릭하여 변경한 설정을 저장한다.

 76f3b6d1317af4d40277bd87ed5f9e0f_1515378197_7901.png 

 

 

경보 상태 및 로그확인 따라하기

            저장한 Designer 파일을 실행한다.

            Viewer View 메뉴를 선택한다.

            Alarm Status 메뉴를 클릭하면, Alarm Statu 팝업 창이 나타난다.

            Alarm Log 메뉴를 클릭하면, Alarm Log 팝업 창이 나타난다.

            Viewer Tools 메뉴를 선택한다

            Tag Status 메뉴를 클릭하면, Tag Status 팝업창이 나타난다.

            analog_1 tag이 맵핑된 도형을 움직인다.

            경보 설정에 따라 analog 값이 100이상 되면 알람음이 발생하고, Page2 팝업창이 생성된다.
 76f3b6d1317af4d40277bd87ed5f9e0f_1515378253_4117.png

[이 게시물은 관리자님에 의해 2018-03-02 11:02:43 Practice에서 이동 됨]
[이 게시물은 관리자님에 의해 2021-08-02 17:14:43 Alarm에서 이동 됨]
0 Reply Comment
Title