AB장치 연결하기-21

Protocol

AB장치 연결하기-21

관리자 1 4915


Allen-Bradly(AB) 장치연결 따라하기

 

Ladder 프로그램 만들기

AB사의 Studio5000 프로그램을 이용하여 Ladder 프로그램을 작성 및 접속설정을 한다.

 

장치연결하기(Control Logix 5571)

            DesignerView 메뉴를 선택하고 Device Explorer를 클릭한다.

            Device explorer창에서 마우스 우측 버튼을 클릭한다

            팝업창에서 New Device를 클릭 후 다시 마우스 우측 버튼을 클릭하여 New Network을 선택한다.

            ③번 과 동일한 방법으로 New Serial도 추가하여 사용할 수 있다.

0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515386709_1352.png 0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515386717_1079.png 0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515386728_5191.png


            Network_1을 클릭 후 우측 Properties창의 General 하단의 Protocol을 클릭한다.

            Ethernet 통신이 가능한 프로토콜 리스트 팝업창이 나타난다.

 0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515386831_4401.png 

           AB IP Ethernet을 선택 후 OK버튼을 클릭한다.

            Properties창의 General에서 ScanTime“0”으로 설정한다.

            Properties창의 Network에서 RemoteAddress(PLC 설정 IP)를 입력한다.

             
               6df8867037126f67ef8d309c950f3ea6_1514968930_5707.png
 
   

            필요시 Serial 통신 설정도 Ethernet 동일한 방식으로 진행한다.

            Tag를 설정한다.

n Tag Explorer에서 마우스 오른쪽 클릭한다.

n New Digital을 클릭한다.

0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515394221_5431.png  0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515394230_5405.png


n 새롭게 추가된 digital tag를 클릭 후 Properties 창을 이동한다.

n Properties창의 Device에 연결하고자 하는 Device Device Address을 입력한다.

 0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515394294_2712.png 0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515394301_3834.png
 

            페이지를 작화 및 Mapping을 한다.

n 작화가 완료된 버튼을 더블클릭한다.

n Object Settings창이 나타난다.

0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515394326_09.png
 

n 작화한 버튼에 Action/Effects/Tag를 설정한다.

Actions: Horizontal Slide, Vertical Slide, Click-Tag Value, Click-Color, Click-Page, Click-Execute SQL, Click-Scenario중 선택하여 사용한다.

Effects: Transtation, Resize, Rotation, Rotation Speed, Fillcolor, StrokeColor, FillOpacity, StrokeOpacity, Visible, Blink 중 선택하여 사용한다.

Tag: Analog, Digital, String 중 선택하여 사용한다.

0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515394347_5289.png

0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515394360_8205.png

0f1da9cd6add77b98dae7479e43b3f1b_1515394375_9944.png

            작화한 파일을 실행한다.

n Viewer 상단메뉴에서 View를 클릭 후 Channel Status를 확인한다.

Remote(network 192.168.9.185 IP) Status(Connected)를 확인한다.

            Mapping된 버튼(객체)을 클릭하여 상태 이상유무를 확인한다.

 

    사용자에 따라 PLC프로그램을 동시에 활용하여 장치연결에 따른 동작여부 확인 가능하다.

[이 게시물은 관리자님에 의해 2018-03-02 10:57:11 Practice에서 이동 됨]
[이 게시물은 관리자님에 의해 2021-08-02 17:19:26 Device에서 이동 됨]
[이 게시물은 관리자님에 의해 2021-08-04 16:53:11 Designer에서 이동 됨]
1 답글
관리자 2017.12.20 16:54  
scantime은 1000으로 넣으세요(500은 0.5초, 0은 네트워크 최고속도로 받는 것을 의미합니다.)
제목