LS산전 Glofa PLC 연결

Protocol

LS산전 Glofa PLC 연결

관리자 0 4758

X-SCADA Glofa SAMPLE

X-SCADA와 LS산전 Glofa PLC를 연결할 수 있다.

① ~(X-SCADA 설치폴더)\X-SCADA\ Samples\Device 디렉토리로 들어간다


                               

 

② LS_Glofa.xix 파일을 X-SCADA Designer로 연다.


                               

 

③ 장치 탐색기를 찾고 device_1을 펼친다.

                               

 

④ device_1이나 device_2 하위에 위치한 serial_1 연결을 클릭하면 오른쪽에 위치한 속성 편집에 해당 연결의 속성이 나오게 된다.



⑤ device_1은 Glofa의 Loader와 연결하는 장치이고 device_2는 Cnet 통신을 위한 장치이다.



Device_1 Loader 연결



Cnet 연결



⑥ 테스트 환경에 맞게 네트워크 연결은 Network 영역의 RemoteAddress(PLC ip주소)와 RemotePort(PLC 포트), 시리얼 연결은 Serial 영역의 요소들을 편집한다.


⑦ 설정을 다 마치면 태그탐색기를 본다.

                               

 

⑧ 태그 탐색기에서 태그를 클릭하면 속성 편집에서 태그의 속성을 볼 수 있다

                               

 

⑨ 샘플에 있는 모든 태그들에 테스트 환경에 맞게 Device 영역의 Device와 DeviceAddress(태그에 할당할 장치 주소)를 바꿔준다.

                               

 

※ X-SCADA는 PLC 주소를 축약해 사용할 수 있다. 가령 M0016 주소라면 M16이라고만 써도 인식한다.


※ 만약 주소에 M19.1처럼 주소를 기입하면 소수점 뒤의 주소는 비트 주소(보통 메모리 번지에는 16비트가 있다. 비트 주소는 번지 내의 비트의 주소를 말한다.)를 뜻한다. True/False만 받는 digital태그에 사용하면 좋다.