SNMP Protocol 추가
네트워크에 있는 장비(PC, 서버 등)들을 모니터링 및 관리하기 위해 SNMP 프로토콜이 추가되었습니다.
확인하고 싶은 장비의 IP주소를 알고 있다면 해당 장비에서 시스템 정보 등을 원격지에서 확인할 수 있습니다.
1. SNMP 설치 및 설정하기
1) 설정 > 앱 > 앱 및 기능 > [선택적 기능] 선택하기
2) [기능 추가]을 선택한 뒤 “SNMP(Simple Network Management Protocol)”와 “WMI SNMP 공급자”를 추가한다.
3) 아래와 같이 2개의 기능이 추가되어야 한다.
4) “서비스” 실행 후 “SNMP 서비스”를 찾아 속성을 설정한다.
5) SNMP 서비스 속성 > 보안 탭에서 아래와 같이 모니터링 할 PC의 IP를 추가한다.
2. X-SCADA SNMP 설정하기
1) X-SCADA Designer > 장치 탐색기(Device Explorer)에서 새 장치 추가(New Device)를 한다.
2) 새로 생성한 장치에 기타 연결 추가(New Other)를 한다.
3) 우측 속성(Properties)에서 프로토콜(Protocol)을 “SNMP”로 선택한다.
4) 이후 SNMP 에서 ChartSet 과 IP를 설정한다.
- IP : 모니터링 할 IP 입력
3. X-SCADA 태그 설정하기
1) 태그 탐색기(Tag Explorer)에서 태그를 생성한 뒤 속성(Properties)에서 장치(Device)에 대해 설정한다.
- 장치내 주소(DeviceAddress) : 첨부한 OID 참고 (혹은 OID 사이트 참고)
- 값 종류(Value Type) : 값에 따라 다름 (값이 큰 경우가 많기에 Float 추천)
- 값이 많아서 출력되지 않는 경우, OID 끝에 [X]를 추가로 입력하여 특정 값을 출력하도록 설정 ( 예시: 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3[0] )
2) 아날로그 태그(Analog Tag)가 아닌 문자열 태그(String Tag)도 비슷하게 설정한다.
- 장치내 주소(DeviceAddress) : 위의 아날로그 태그와 동일
- 최대 길이(MaxLength) : 높은 값으로 설정하는 것을 추천함
4. 대표적인 OID 일부 소개
- 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3 : 해당 기기에 접속된 Storage 이름
- 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5 : 해당 기기에 접속된 Storage 전체 크기
- 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6 : 해당 기기에 접속된 Storage의 현재 사용량
- 1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2 : 해당 기기에서 운용되는 Process 이름 목록
- 1.3.6.1.2.1.25.5.1.1.2 : 해당 기기에서 운용되는 SW의 Memory 사용량
* 기기에 따라 확인할 수 없는 OID가 있을 수 있습니다.