CC-Link IE Control Protocol 추가
Mitsubishi MELSEC CC-Link IE Control 사용을 위한 프로토콜이 추가되었습니다.
1. CC-Link IE Control 장치 연결하기
1) X-SCADA Designer > 장치 탐색기(Device Explorer)에서 새 장치 추가(New Device)를 한다.
2) 새로 생성한 장치에 기타 연결 추가(New Other)를 한다.
3) 우측 속성(Properties)에서 프로토콜(Protocol)을 “CC-Link IE Control”로 선택한다.
4) 이후 CC-Link IE Control > Channel 에서 보드의 채널 번호를 설정한다.
· 예시) 채널 번호가 151일 경우, Channel151 선택
2. CC-Link IE Control 태그 설정하기 (Analog Tag)
1) 태그 탐색기(Tag Explorer)에서 아날로그 태그(Analog Tag)를 추가 및 설정한다.
· LW영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) LW0123 (Link Register)
· SW영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) SW0123 (Special Link Register)
3. CC-Link IE Control 태그 설정하기 (Digital Tag)
1) 태그 탐색기(Tag Explorer)에서 디지털 태그(Digital Tag)를 추가 및 설정한다.
· LB영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) LB0123 (Link Relay)
· SB영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) SB0123 (Special Link Relay)
· LX영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) LX0123 (Link Input)
· LY영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) LY0123 (Link Output)
4. CC-Link IE Control 보드 설정하기 (CC IE Control Utility)
1) CC IE Control utility 프로그램을 실행한다.
· "CC IE Control utility" 프로그램은 PC에 장착하는 전용 보드를 구매하면 같이 동봉되어 있습니다.
2) CC IE Control utility > Setting 에서 채널(Channel No.), 네트워크(Network No.) 등을 설정한다.
5. 장치내 주소(DeviceAddress) 형식
메모리 영역 | 문법 | 사용 예시 | 설명 | 대응되는 X-SCADA 태그 종류 | R/W |
LW | LWhhhh | LW10 | 16번지 워드로 접근 | Analogtag (int16, uint16) | R/W |
LW10 | 16번지 더블 워드로 접근 | Analogtag (int32, uint32, float) | R/W | ||
LW10.7 | 16번지 7번째 비트로 접근 | Digital tag | R | ||
LB | LBhhhh | LB10 | 16번지 바이트로 접근 | Digital tag | R/W |
SW | SWhhhh |
SW10 | 16번지 워드로 접근 | Analogtag (int16, uint16) | R |
SW10 | 16번지 더블 워드로 접근 | Analogtag (int32, uint32, float) | R | ||
SW10.A | 16번지 10번째 비트로 접근 | Digital tag | R | ||
SB | SBhhhh | SB10 | 16번지 비트로 접근 | Digital tag | R/W |
LX | LXhhhh | LX10 | 16번지 비트로 접근 | Digital tag | R |
LY | LYhhhh | LY10 | 16번지 비트로 접근 | Digital tag | R/W |
※ h : 16진수 숫자 및 문자, 1워드 : 16비트
※ 데이터 종류는 장치내 주소의 설정을 우선적으로 따르며, 종류가 지정되지 않은 경우는 태그의 값 종류 설정을 따릅니다.