CC-Link IE Control Protocol 추가

Protocol

CC-Link IE Control Protocol 추가

관리자 0 3328

Mitsubishi MELSEC CC-Link IE Control 사용을 위한 프로토콜이 추가되었습니다.




1. CC-Link IE Control 장치 연결하기

1) X-SCADA Designer > 장치 탐색기(Device Explorer)에서 새 장치 추가(New Device)를 한다.

60c361d543de8a87ebf7c7d02dec6127_1653638129_1482.png
 


2) 새로 생성한 장치에 기타 연결 추가(New Other)를 한다.

60c361d543de8a87ebf7c7d02dec6127_1653638134_632.png
 


3) 우측 속성(Properties)에서 프로토콜(Protocol)을 “CC-Link IE Control”로 선택한다.

60c361d543de8a87ebf7c7d02dec6127_1653638141_1305.png
 


4) 이후 CC-Link IE Control > Channel 에서 보드의 채널 번호를 설정한다.

· 예시) 채널 번호가 151일 경우, Channel151 선택

60c361d543de8a87ebf7c7d02dec6127_1653638147_043.png
 



2. CC-Link IE Control 태그 설정하기 (Analog Tag)

1) 태그 탐색기(Tag Explorer)에서 아날로그 태그(Analog Tag)를 추가 및 설정한다.

· LW영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) LW0123 (Link Register)

· SW영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) SW0123 (Special Link Register)

60c361d543de8a87ebf7c7d02dec6127_1653638156_4801.png
 



3. CC-Link IE Control 태그 설정하기 (Digital Tag)

1) 태그 탐색기(Tag Explorer)에서 디지털 태그(Digital Tag)를 추가 및 설정한다.

· LB영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) LB0123 (Link Relay)

· SB영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) SB0123 (Special Link Relay)

· LX영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) LX0123 (Link Input)

· LY영역 장치내 주소(DeviceAddress) 예시) LY0123 (Link Output)

60c361d543de8a87ebf7c7d02dec6127_1653638166_9203.png
 



4. CC-Link IE Control 보드 설정하기 (CC IE Control Utility)

1) CC IE Control utility 프로그램을 실행한다.

· "CC IE Control utility" 프로그램은 PC에 장착하는 전용 보드를 구매하면 같이 동봉되어 있습니다.

60c361d543de8a87ebf7c7d02dec6127_1653638179_3832.png
 


2) CC IE Control utility > Setting 에서 채널(Channel No.), 네트워크(Network No.) 등을 설정한다.

60c361d543de8a87ebf7c7d02dec6127_1653638185_411.png
 



5. 장치내 주소(DeviceAddress) 형식

메모리 영역 문법 사용 예시 설명 대응되는 X-SCADA 태그 종류 R/W
LW LWhhhh  LW10  16번지 워드로 접근 Analogtag (int16, uint16) R/W
 LW10  16번지 더블 워드로 접근 Analogtag (int32, uint32, float) R/W
 LW10.7  16번지 7번째 비트로 접근 Digital tag R
LB LBhhhh  LB10  16번지 바이트로 접근 Digital tag R/W
SW SWhhhh
 SW10  16번지 워드로 접근 Analogtag (int16, uint16) R
 SW10  16번지 더블 워드로 접근 Analogtag (int32, uint32, float) R
 SW10.A  16번지 10번째 비트로 접근 Digital tag R
SB SBhhhh  SB10  16번지 비트로 접근 Digital tag R/W
LX LXhhhh  LX10  16번지 비트로 접근 Digital tag R
LY LYhhhh LY10  16번지 비트로 접근 Digital tag R/W

※ h : 16진수 숫자 및 문자, 1워드 : 16비트

※ 데이터 종류는 장치내 주소의 설정을 우선적으로 따르며, 종류가 지정되지 않은 경우는 태그의 값 종류 설정을 따릅니다.