[신규] 시뮬레이션 프로토콜

X-DAS

[신규] 시뮬레이션 프로토콜

이원종책임 0 1782

시뮬레이션용 프로토콜이 추가 됨.


6ff179887db99d7bc5f5966d5cf74b86_1628665525_89.png


시뮬레이션 프로토콜을 사용중인 작화

6ff179887db99d7bc5f5966d5cf74b86_1628666286_51.png
 



해당 프로토콜은 쓰기는 되지 않으며 읽기만 가능


사용 가능한 시뮬레이션은 아래 2가지 종류가 있음

시간 기준 시뮬레이션, 스캔타임 요청 기준 시뮬레이션



1. 시간 기준 시뮬레이션

Sin : 

 - 삼각함수 sin 값을 정해진 시간 주기에 따라 가져올 수 있음. 

 - float 타입의 아날로그 태그 사용

 - 장치내 주소 형식 sin,[최소값],[최대값],[반복주기(ms)]


Cos : 

 - 삼각함수 cos 값을 정해진 시간 주기에 따라 가져올 수 있음. 

 - float 타입의 아날로그 태그 사용

 - 장치내 주소 형식 cos,[최소값],[최대값],[반복주기(ms)]


2. 스캔타임 요청 기준 시뮬레이션

Increase : 

 - 최대/최소 값을 정하여 그 범위 내에서 계속 상승하는 값을 가져올 수 있음.

 - 아날로그, 디지털 태그 사용. 디지털 태그 사용 시 음수는 false, 0과 양수는 true

 - 장치내 주소 형식 inc,[최소값],[최대값]


Decrease : 

 - 최대/최소 값을 정하여 그 범위 내에서 계속 하강하는 값을 가져올 수 있음.

 - 아날로그, 디지털 태그 사용. 디지털 태그 사용 시 음수는 false, 0과 양수는 true

 - 장치내 주소 형식 dec,[최소값],[최대값]


Inverse : 

 - 최대/최소 값을 정하여 그 범위 내에서 계속 상승과 하강하는 값을 가져올 수 있음.

 - 아날로그, 디지털 태그 사용. 디지털 태그 사용 시 음수는 false, 0과 양수는 true

 - 장치내 주소 형식 inv,[최소값],[최대값] 


Random : 

 - 최대/최소 값을 정하여 그 범위 내에서 랜덤 값을 가져올 수 있음.

 - 아날로그, 디지털 태그 사용. 디지털 태그 사용 시 음수는 false, 0과 양수는 true

 - 장치내 주소 형식 ran,[최소값],[최대값] 

[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2021-08-23 19:02:45 통신 드라이버에서 복사 됨]