OPC UA 프로토콜을 활용하여 XISOM X-SCADA와 연동하는 강의입니다.


1. X-DAS에서 장치(Devices)와 태그(Tags)를 연결 및 설정한다.

bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644463985_4105.png
 

2. 상단 Service 탭에서 [Start Service]를 클릭하여 X-DAS 서버를 시작한다.

bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644463991_2606.png
 

3. [Connect And Upload]를 클릭하여 서비스 및 런타임을 업데이트한다.

bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644463998_6314.png
 

4. Tools > OPC UA Client 를 실행한다.

bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644462127_9105.png
 

5. Xisom OPC UA Client 창에서 [Connect] 클릭 후 Server Settings 창에서 X-DAS OPC UA Server 및 유저 설정 후 [OK]를 눌러 접속한다.

bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644462138_7107.png
 
6. 좌측 Objects 풀더에서 태그 목록을 확인할 수 있다. 이 중 하나의 태그를 선택한 뒤 우측의 NodeId를 기억한다.
· X-DAS OPC UA Client에서 볼 수 있는 NodeId는 추후 X-SCADA에서 태그의 장치내 주소(DeviceAddress)에 쓰일 예정이다.
bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644462209_2215.png
 
7. X-SCADA Designer를 열어 장치 탐색기(Device Explorer)에서 새 장치 추가(New Device)를 한다.
bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644462491_21.png
 
8. 생성한 장치를 마우스 우측 클릭하여 기타 연결 추가(New Other)를 한다.
bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644462534_0523.png
 
9. 우측 속성(Properties)에서 프로토콜(Protocol)을 "OPC UA Client"로 설정한다.
bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644462705_0338.png 

10. 프로토콜 선택 후 속성(Properties) > OPC UA > URL에 OPC UA Client에 있는 URL을 입력한다. (예제 기준, opc.tcp://localhost:5519)
bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644462771_8281.png
 
11. 좌측 태그 탐색기(Tag Explorer)에서 태그들을 생성한 뒤 태그 속성(Properties)에서 장치(Device)와 장치내 주소(DeviceAddress)를 설정한다.
· 장치는 생성 및 설정한 X_DAS 장치를, 장치내 주소에는 X-DAS OPC UA Client에 봤던 NodeId를 입력한다.
bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644462853_1313.png
 
11. 장치 및 태그에 대한 모든 설정을 끝 마친 뒤 저장 후 X-SCADA Viewer로 실행한다.

12. X-SCADA Viewer에서 상단 보기(View) > 통신 채널 상태(Channel Status)에서 통신 연결 상태를, 태그 상태(Tag Status)에서 X-DAS와 연동한 태그 값을 확인한다.
bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644462969_3516.png
 
13. X-DAS에서도 동일하게 연동 및 적용된 모습을 확인할 수 있다.
bd9f1cfb975fba528cb35020768cb4b7_1644463067_2806.png
 