태그 등록하기1 - 아날로그 태그 속성/추가하기
X-SCADA에서 사용하는 데이터 값을 가지는 요소를 뜻한다.
Analog, Tag, Digital, Tag, String Tag 등이 있다.
태그 등록하기
Tag Explorer에서 태그를 추가하거나 삭제할 수 있다.
아날로그 태그 속성
숫자 형(Double형) 값을 가지는 태그의 속성이다.
① 속성
l Action(작업)
n SaveOnUnload: Viewer에서 문서를 닫을 때 현재 값을 저장해 둘지 여부를 설정한다.
n WriteOnConnect: 장치에 연결될 때 값을 장치에 기록할지 여부를 설정한다.
l Conversion
n Conversion: 값 변환 방식을 설정한다.
n MaxRawValue: 실 최대값을 설정한다.
n MinRawValue: 실 최소값을 설정한다.
n ScaleFactor: Scale Factor 값을 설정한다. 0을 설정할 수 없다.
n ScaleOffset: Scale Offset 값을 설정한다.
l Device
n Device: 장치를 설정한다.
n DeviceAddress: 장치의 주소를 설정한다.
n ValueType: 장치에 저장되는 값 종류를 선택한다.
l General
n Desc: 설명을 설정한다.
n Name: 이름을 설정한다.
n StatisticsEnabled: 통계 데이터 사용 여부를 설정한다.
l Log
n LogInterval: 로그 기록주기(‘초’)를 입력한다.
n LogMode: 로그 기록방식을 설정한다.
n None: 로그를 기록하지 않는다.
n Periodic: 주기적으로 로그를 기록한다.
n Changed: 태그 값이 변경될 경우에 로그를 기록한다.
n RealTime: 태그 값을 설정할 때마다 로그를 기록한다.
l Value
n InitialValue: 초기값을 설정한다.
n MaxValue: 최대값을 설정한다.
n MinValue: 최소값을 설정한다.
② 이벤트
l Tag
n Onchange: 태그 값이 변경되었을 때, 발생한다.
아날로그 태그 추가하기
숫자 형(double형) 값을 가지는 태그를 추가한다.
① Designer의 View 메뉴를 선택하고 Tag Explorer를 선택한다.
② 또는 Designer의 도구모음에서 아이콘을 클릭한다.
③ Tag Explorer에서 마우스 우측버튼을 클릭한다.
④ 팝업 창의 메뉴에서 New Analog를 선택한다.
⑤ 적색 아이콘의 아날로그 태그가 생성된다.