Simens PLC 설정 정보

Protocol

Simens PLC 설정 정보

관리자 0 5068

X-scada와 Simens PLC간의 통신이 되지 않을 경우 아래의 PLC 설정을 확인 바랍니다.


1. Simens PLC의 Rack, Slot 설정

2. DB(Data Block) 설정

3. 읽기/쓰기 권한 설정

 

 

 

1. Simens PLC의 Rack, Slot 설정  (http://snap7.sourceforge.net/sharp7.html)

  우리가 모두 알고있는 IP 주소 외에도 유닛의 색인을 생성하는 두 가지 매개 변수가 있습니다 : 랙 (0..7)과 슬롯 (1..31)은 프로젝트의 하드웨어 구성에서 찾을 수 있습니다. 

  물리적 구성 요소 또는 WinAC 용 스테이션 구성 관리자로 전송할 수 있습니다.

 

  그러나 다음 표에서 볼 수있는 것처럼 값이 고정되어 있거나 기본값으로 작동 할 수있는 특별한 경우가 있습니다.

20f248e03e523a6686707f29085800fa_1532423158_4128.png
 

 

2. DB(Data Block) 설정   (http://snap7.sourceforge.net/snap7_client.html)

  "Program blocks"아래의 왼쪽 창에서 DB를 선택하고 Alt-Enter를 누르십시오 (또는 컨텍스트 메뉴에서 "Properties..."를 선택하십시오).

   최적화 된 블록 액세스의 선택을 취소합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다.

20f248e03e523a6686707f29085800fa_1532423200_01.png
 

 

3. 읽기/쓰기 권한 설정

  왼쪽 창에서 CPU 프로젝트를 선택하고 Alt-Enter를 누릅니다 (또는 컨텍스트 메뉴에서 "Properties ..."선택).

  항목 보호에서 그림과 같이 "Full access"를 선택하고 하단의 "Permit access with PUT/GET"을 선택하십시오.

20f248e03e523a6686707f29085800fa_1532423237_3491.png

 

 


위 설정은 PLC 종류에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

 