LS PLC 무선 통신 연결하기

Protocol

LS PLC 무선 통신 연결하기

관리자 0 25

LS산전 PLC와 ipTIME 공유기, PC를 이용하여 PLC 데이터를 무선으로 통신할 수 있는 방법을 소개해드립니다.

사용하시는 PLC, 공유기에 따라 설정 방법이 다를 수 있습니다.




1. 공유기 설정하기

1) 공유기 설정 페이지에 접속 및 로그인한다.

· 이번 따라하기에서는 ipTIME 공유기를 활용할 예정이며, 연결하고자 하는 공유기 종류에 따라 설정하는 방법이 다를 수 있음

· ipTIME 공유기 설정 페이지 주소 : 192.168.0.1

b84cac5d803fe137e231a7b2605196d4_1734500128_4661.png
 


2) LAN 설정(LAN Setup)에 들어가서 PLC 대역과 동일하게 LAN IP와 서브넷 마스크(Subnet Mask)를 설정한다.

b84cac5d803fe137e231a7b2605196d4_1734500133_4277.png
 


3) DHCP 서버 설정(DHCP Server Setup)에서 DHCP 서버를 정지시킨다.

· DHCP 서버(DHCP Server) > Stop 으로 설정 후 [Apply] 클릭

b84cac5d803fe137e231a7b2605196d4_1734500138_6595.png
 


4) PLC의 Ethernet Port와 공유기를 연결한다.

b84cac5d803fe137e231a7b2605196d4_1734500144_8626.jpeg
 



2. 윈도우 설정하기

1) PC Wi-Fi 설정에서 방금 설정한 공유기와 연결한다.

b84cac5d803fe137e231a7b2605196d4_1734500153_272.png
 


2-방법1) 윈도우 설정 > 네트워크 및 인터넷 > 어댑터 옵션 변경을 클릭한다.

b84cac5d803fe137e231a7b2605196d4_1734500159_6806.png
 


2-방법2) 윈도우 검색에서 “Network” 혹은 “네트워크 연결 보기”를 검색하여 접속한다.

b84cac5d803fe137e231a7b2605196d4_1734500168_3101.png
 


3) 연결한 Wi-Fi 네트워크를 더블클릭 하여 속성 창에 진입한다.

b84cac5d803fe137e231a7b2605196d4_1734500194_7929.png
 


4) 인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)의 속성 창에서 연결하려는 PLC와 공유기의 대역에 맞게 설정한다.

· PLC의 IP Address와 공유기의 IP Address 등과 겹치거나 충돌되지 않도록 주의한다.

b84cac5d803fe137e231a7b2605196d4_1734500188_3682.png
 



3. X-SCADA AI 설정 및 실행하기

1) X-SCADA AI Designer에서 장치를 추가한 뒤 연결할 PLC에 대한 정보를 입력한다.

b84cac5d803fe137e231a7b2605196d4_1734500213_3415.png
 


2) 설정한 프로젝트를 저장한 뒤 X-SCADA AI Viewer로 실행하여 잘 연동되는지 확인한다.

b84cac5d803fe137e231a7b2605196d4_1734500220_9204.png
 


3) 만약 연결이 되지 않을 경우, PLC와 공유기, PC가 같은 대역에 있는지 확인한다.


0 Reply Comment
Title