안녕하십니까? 자이솜입니다.
OPC UA 통신을 하는 샘플 작화를 만들어 보겠습니다.
1. 장치 탐색기에서 장치 및 "기타 연결" 생성
2. "기타 연결"에서 통신 프로토콜을 OPC UA로 선택
3. 연결하려는 OPC UA Server의 URL 입력
4. 해당 서버에서 지원하는 보안설정 선택
- 테스트용으로는 "None" 또는 "Default"를 선택한다.
- "Default"는 서버가 지원하는 보안 레벨 중에 가장 높은 것을 자동 선택 함.
- 계정이 필요한 경우 UserName과 UserPwd를 입력한다.
1. 장치에서 값을 받을 태그 생성
2. 값을 받을 장치 설정
- 각각의 태그에 연결할 장치 선택
- 장치내 주소 입력
- 필요한 경우 값 변경.
실행 화면