미쯔비시 Q 시리즈 CPU 내장 이더넷 설정하기
PLC 설정
1. Q시리즈 PLC 세트를 준비한다.
(CPU : Q03UDV)
2. GX Works 2 프로그램을 실행한다.
3. Online 탭의 Read from PLC 항목을 클릭한다.
4. QCPU (Q mode) 옵션을 선택하고 OK 버튼을 누른다.
5. 전용 USB를 연결하고 아래와 같이 선택한다.
6. Connection Test 버튼을 눌러 PLC와 잘 연결되는지 확인한다.
7. 테스트에 성공하였다면 확인 후 아래와 같이 Parameter 항목을 체크한 후 Execute 버튼을 누른다.
(중간에 나오는 Overwrite 경고는 무시하고 Yes를 누른다.)
8. 읽기가 완료되었다면 Close 버튼을 눌러 창을 닫는다.
9. PLC에서 데이터를 모두 읽었다면 프로젝트 트리뷰에서
파라미터 -> PLC 파라미터 항목을 더블클릭한다.
(Built-in Ethernet Port Setting 탭을 선택한다.)
10. 항목을 아래와 같이 설정한다.
11-1. Operation Setting을 클릭 후 다음과 같이 IP주소를 설정한다.
12. 네트워크 파라미터 설정을 마친다.
End 버튼을 눌러 파라미터 설정을 저장한다.
Online 탭에서 Write to PLC 항목을 누른다
Execute 버튼을 클릭한다 (Parameter 항목 체크 필수)
13. PLC에 쓰기 후 PLC 전원를 분리 후 재연결한다.
X-SCADA 설정
1. X-SCADA 디자이너에서 아래와 같이 장치를 설정한다.
(PLC 네트워크 파라미터에서 설정한 값을 따른다.)
2. 태그 탐색기에서 태그를 하나 생성해 PLC 어드레스를 입력한다.
3. 뷰어를 실행하고 태그값와 PLC 메모리 값이 일치하는지 확인한다.
(SCADA-PLC 대조)