X-SCADA 데이터 내보내기 예제입니다.
X-SCADA 에서 데이터 내보내기 방식중 기록주기 설정이 oneshot 에 대한 예제 입니다.
기록주기 설정의 oneshot 은 조건태그가 ture로 변경되었을때 현재 태그값으로 한번만 기록합니다.
하지만 데이터 내보내기의 조건태그는 디지털 태그만 가능합니다.
아날로그태그값을 기준으로 데이터를 내보내기 하는 예제입니다.
연산식 기능을 사용하여 "oneshot" 이라는 디지털 태그는 "analog_2" 태그값이 500 초과일때 값이 true가 되는 태그가 되었습니다.
연산식을 사용하여 다양하게 조건을 걸 수 있습니다.
자세한 연산식태그 사용법은 X-SCADA 샘플예제 중(C:\X-SCADA\Samples) sample_expression.xix 파일을 참고하시기 바랍니다.