[개선] 경보설정 알람 지연, 데드밴드 조건 추가

X-SCADA

[개선] 경보설정 알람 지연, 데드밴드 조건 추가

나정준 0 97

166b6bbc79cf24c8115474f9c5dc296b_1747098551_3209.JPG


- 경보설정 추가시에 알람 지연시간 값을 설정할수 있다 


- 경보설정 조건 태그가 아날로그 태그인 경우 데드밴드 값을 설정할수 있다 

- 비교값이 태그인 경우 해당 태그값 대비 데드밴드 값을 반영하여 알람발생/해제 


데드밴드 설정에 따른 알람발생/해제 조건

값 : 10  / 데드밴드 : 3

조건 (>=) 10 이상인 경우 알람 발생 / 7 미만인 경우 알람 해제

조건 (>)  10 초과인 경우 알람 발생 / 7 이하인 경우 알람 해제

조건 (<=) 10 이하인 경우 알람 발생 / 13 초과인 경우 알람 해제

조건 (<)  10 미만인 경우 알람 발생 / 13 이상인 경우 알람 해제

조건 (==) 10 인경우 알람 발생 / 7 미만 or 13 초과인 경우 알람 해제

조건 (!=)  7 미만 or 13초과인 경우 알람 발생 / 7이상 and 13이하 알람 해제 



166b6bbc79cf24c8115474f9c5dc296b_1747099101_4372.JPG
 

경보설정 CSV 내보내기 / 가져오기 포멧 Delay,Deadband 항목 추가


0 Reply Comment