X-DAS 경보 설정하기

X-DAS

X-DAS 경보 설정하기

관리자 0 1415

X-DAS Alarms를 활용하여 태그 데이터의 변화에 따라 알람을 발생시킨다.



1. 장치(Devices)와 태그(Tags) 설정 후 좌측 Alarms 탭을 선택한 뒤, 우측 창에서 마우스 우측 클릭 후 [New Source]를 클릭한다.

44a27e951689819b76dde333aa067d42_1646182792_8836.png
 


2. 경보에 사용하고자 하는 태그를 설정한다.

44a27e951689819b76dde333aa067d42_1646185533_3208.png 

 1) Alarm

  - Enabled : 해당 경보 사용 여부를 설정한다.

  - Tag : 경보에 사용할 태그를 설정한다.

 2) General

  - Description : 경보 소스에 대한 설명을 설정한다.

  - Name : 경보 소스 이름을 설정한다.



3. 좌측 Alarms 탭에 새롭게 생성된 source_1을 선택한 뒤, 우측 창에서 마우스 우측 클릭 후 다양한 조건 중 [New Value]를 클릭한다.

44a27e951689819b76dde333aa067d42_1646187471_2019.png
 1) 값형 조건 (Analog)

  - 아날로그 값 비교

  - HH, H, L, LL, Value 조건을 포함

 2) 편차 조건 (Deviation)

  - 기준 값에서 벗어난 편차를 비교

 3) 변화율 조건 (ROC)

  - 값이 변화하는 변화율을 비교

  4) 이산 조건

  - 디지털 값을 비교 (Digital 태그에서 사용 가능)



4. 생성된 팝업창에서 경보 조건에 대해 설정한다. (아래 설정은 30 초과 시 알람이 발생하도록 설정)

44a27e951689819b76dde333aa067d42_1646187536_5331.png 

 1) Alarm

  - Enabled : 해당 경보 사용 여부를 설정한다.

  - GroupIndex : 그룹 인덱스를 설정한다. (같은 인덱스를 가지면 하나의 그룹으로 묶임, 0 미만일 시 그룹으로 묶지 않음)

  - Level : 해당 경보 등급을 설정한다. (1등급부터 100등급까지 설정가능)

 2) Alarm Message

  - AckMessage : 인지 시 표현할 메시지를 설정한다.

  - OffMessage : 해제 시 표현할 메시지를 설정한다.

  - OnMessage : 발생 시 표현할 메시지를 설정한다.

 3) Alarm Threshold

  - Comparision : 비교 연산자를 설정한다.

  - Deadband : 경보 발생 후 해제할 때의 완충구간을 설정한다.

  - DelayTime : 지연 시간을 설정한다.

  - Threshold : 비교 값을 설정한다.

 4) General

  - Description : 경보에 대한 설명을 설정한다.

  - Name : 경보 이름을 설정한다.



5. 생성한 Value 조건 태그를 마우스 우측 클릭한 뒤 [Enable]을 눌러 사용으로 설정한다. 

44a27e951689819b76dde333aa067d42_1646187974_1805.png 


 

6. 경보 조건 만족시 아래와 같이 붉은 색으로 표현이 되는 것을 확인할 수 있다.

44a27e951689819b76dde333aa067d42_1646188377_7204.png
 


0 Reply Comment