[개선] MELSEC Ethernet 통신 드라이버
ryoo1120
0
23
07.01 17:01
PLC에 값을 쓰는 방식(모드)를 지정할 수 있게 하여 태그 들의 값을 빠르게 쓸 수 있게 지원

* WriteMode
- Default : 한번에 하나씩 값을 씀, 기존 방식
- RandomWrite : 가능한 한 여러 개의 값을 묶어서 한번에 씀, 0x1402(Random Write) 명령어 사용
- MultipleBlocks : 가능한 한 여러 개의 값을 묶어서 한번에 씀, 0x1406(Batch Write Multiple Blocks) 명령어 사용
* WriteFallback
- RandomWrite 또는 MultipleBlocks 방식으로 값 쓰기를 실패할 경우에 Default 방식으로 재시도 할지 여부를 선택