Alarm_Log_status.xix 샘플 따라하기
①     ~(X-SCADA 설치 폴더)\Xisom\X-SCADA\Samples 디렉토리로 들어간다
 
②      Alarm_Log_status.xix 파일을 X-SCADA Designer로 연다.
 
③     아래는 본 샘플의 페이지 구조이다.
    ●  5_Alarm
 
1.   Alarm 설정 설명
    ●  Alarm 편집 설명
 
 
 ■  ALARM.analog_1 태그의 알람 
 
   
                      ●    Temperature_sensing 알람
 
          알람 메시지: “The Temperature is high”
알람 등급: 1 등급
알람 지역: A 지역
알람 조건: 태그값 800 이상
동작: 사운드 재생, 5_Alarm_popup 페이지 팝업
 
  ■  ALARM.digital_1 태그의 알람
    ●   Sensor_detection 알람
 
알람 메시지: “digital1 alarm has occurred.”
알람 등급: 1 등급
알람 지역: A 지역
알람 조건: 태그값 true
동작: 사운드 재생, 5_Alarm_popup 페이지 팝업
 
2.   5_Alarm 페이지 설명
    ●  페이지 구조
수평 슬라이드의 화살표를 조작하므로써 analog_1 태그의 값을 변화시킬 수 있다.
 
   ②     경보 상태
경보 설정 창에서 생성한 경보의 상태를 보여준다.
 
   ③     경보 이력
경보의 상태 변화 이력을 보여준다.
 
3.   5_Alarm_popup 페이지 설명
    ●  페이지 구조
 
 
 
ALARM.digital_2 태그와 연동되어있다. 해당 태그의 초기값은 true이므로 동영상은 본 페이지가 열리자마자 재생하게 된다.
 
   ②     종료 버튼
클릭 시 해당 페이지를 닫는다. 
 
 
4.   동작 예시
수평 슬라이드 바를 오른쪽으로 밀면 경보 상태와 경보 이력에서 알람 발생을 확인할 수 있다.
  
[이 게시물은 관리자님에 의해 2021-08-02 17:14:43 Alarm에서 이동 됨]