AB-MicroLogic Ethernet/IP 관리자 0 5235 2020.01.31 17:37 2020.01.31 17:37 32_AB-MicroLogic Ethernet_IP.xix (1.4M) + 4 X-SCADA AB-MicroLogic Ethernet/IP SAMPLEX-SCADA와 AB MicroLogic PLC를 AB Ethernet/IP 프로토콜로 연결할 수 있다.① 32_AB-MicroLogic Ethernet_IP.xix 파일을 X-SCADA Designer로 연다. ② AB_IP 장치를 더블클릭해 확장한다. ③ network_1을 클릭하고 속성 편집을 장치 설정에 맞게 편집한다. ● 해당 연결은 AB Ethernet/IP 프로토콜로 설정되어있다. ● 테스트 환경에 맞게 Network 영역의 RemoteAddress(PLC ip주소)와 RemotePort(PLC 포트), 또한 필요하다면(빈칸이라면 자동으로 현재 IP주소 인식) X-SCADA의 주소인 LocalAddress를 입력한다.또한 AB PLC 설정에 맞게 Ethernet/IP 영역을 편집한다. ④ 태그 탐색기에서 태그를 클릭하면 속성 편집에서 태그의 속성을 볼 수 있다 ⑤ 샘플에 있는 모든 태그들에 테스트 환경에 맞게 Device 영역의 Device와 DeviceAddress(태그에 할당할 장치 주소)를 바꿔준다. ※ X-SCADA는 PLC 주소를 축약해 사용할 수 있다. ex) M0001 => M1※ 장치 내 주소를 M19.1로 지정했다면, 소수점 뒤의 주소는 비트 주소(0~F(16진수))를 뜻한다. digital태그에 사용할 수 있다.※ AB PLC는 태그로 주소를 관리할 수도 있으므로 본 샘플은 임의의 태그 이름을 사용하였다